度锌钢管能不能焊接, ??
daidaidai007
2007年05月19日 12:07:40
只看楼主

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
免费打赏
bingtang
2007年05月22日 08:43:39
33楼
从防腐的角度,如果能够做二次镀锌,则可以焊接,技术要求不严格的话,做防锈漆处理也可以。
回复
zdd37355
2007年05月22日 09:11:56
34楼
镀锌钢管的连接方式一般是丝扣和法兰,焊接是不允许,如果要焊接就要2次镀锌
回复
jimhe252
2007年05月22日 09:59:16
35楼
还是有很多实际工程中是用焊接的,但由于施工单位没有严格按照规范要求焊接后进行二次热镀锌,使整个系统管网容易腐蚀,在消防应用中可能会产生堵塞喷头等现象
回复
ljq_lucifer
2007年05月22日 11:06:15
36楼
镀锌钢管可以焊接,但要看用途和口径 要是用在消防上的话,小于等于100是不可以焊接的要丝扣的 大于100的要沟槽或焊接,要是焊接后必须要二次镀锌
1、管道和设备法兰盘连接,管道需要和法兰盘焊接了,但焊接后需刷防锈漆或二次镀锌。
2、和弯头连接且不允许弯头缩径,采用钢制冲压弯头,只能焊接。
3、不得已情况(如埋地或预埋在混凝土里),且为非饮用水,管道一般不采用丝扣或卡箍连接,只能焊接。
2、3两种情况需要也只能外壁做防腐了
回复
njy1980
2007年05月22日 11:19:17
37楼
镀锌的目的就是防锈,如果焊接,那么还要镀锌,麻烦得很
回复
fuyizhao
2007年05月22日 11:33:27
38楼
规范有要求:DN》=100采用卡箍或法兰链接
DN《100采用螺纹连接
回复
gpechj02
2007年05月22日 20:48:46
39楼
钢管都能焊接。就是焊接了容易破坏防腐层,不一定非要镀锌防腐,喷砂油漆也可防腐。
回复
hu_zhongwei
2007年05月22日 22:20:26
40楼
我在江苏苏州这一带做工程.在宁波也有工程.我们做的是台湾人的案子.实际施工时是很难严格按照规范来做的.规范上要求空调水管小于等于100是用丝扣,大于100用法兰或卡箍联接.消防水管只能用丝扣或是卡箍联接.但实际上有谁能做到?台湾人要求(我们总包公司内部自己从台湾那里带来的电子档"规范")镀锌钢管大于等于65的用焊接,50及50以下的都是丝接.我们都是按这种做的,都已经约定俗成了.不相信的话你们可以去台湾人的施工现场去看看.我在宁波工地上还看到消防喷淋管是直接从大的主管上开的两个DN25的小孔作为四通,整个系统主管都是焊接的,现在照常用,消防验收也通过了,实际上喷淋系统的四通应当是卡箍联接吧!
所以说,现在业主是老大,规范是孙子,哈哈!
回复
wsch1976
2007年05月22日 23:12:11
41楼
焊接后的接口,镀锌层被破坏,应重新镀锌,比较麻烦,所以很少见有焊接的
回复
homing
2007年05月23日 08:59:59
42楼
规范有明确规定:镀锌连接方式≤DN100采用螺纹连接,>DN100采用沟槽式连接,也可采用法兰焊接

支持,支持!
回复