度锌钢管能不能焊接, ??
daidaidai007
2007年05月19日 12:07:40
只看楼主

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??

我几次在书上看到说度锌钢管不能焊接,但实际中都是焊接的啊 ??
免费打赏
sylee
2007年05月23日 09:26:32
43楼
一般不支持焊接,特殊情况下焊接后要二次镀锌。23楼讲的焊接方法应该可取。
回复
chenchao1234
2007年05月23日 11:43:35
44楼
不能焊接,规范的主控项目。焊接后热镀锌是施工过程中特殊情况的补救措施。
回复
zyl198248
2007年05月23日 12:16:45
45楼

丝接也破坏镀锌层 如果做二次镀锌 要干一个活的话 人工只能是赔 不回赚~
回复
yangbin_483
2007年05月23日 13:57:39
46楼
回复
wjqshm1007
2007年05月23日 15:09:51
47楼
不能焊接
一般是卡篐连接吧
回复
wastewater2000
2007年05月23日 16:15:01
48楼
我做过采暖管线镀锌管,因为有些地方丝扣太麻烦,所以就直接焊接了,
焊接后刷的防锈漆,又包的玻璃丝布。
因为是采暖管线,外面还有保温层,所以水也很难进入,施工上是可以允许的吧。
不过如果是表面工程,就要二次镀锌吧。
回复
samtin1314
2007年05月23日 19:29:19
49楼


多下施工现场走走吧.规范并不是强制不能焊接.个别部位可以焊接,但需做二次镀锌处理,.
回复
samtin1314
2007年05月23日 19:52:05
50楼


同48楼意见.
规范要求镀锌钢管不能焊接的主要理由是:并不是说焊接表面镀锌起不了作用,而是钢管内壁焊接处无法做防腐处理
回复
cucui
2007年05月23日 20:13:59
51楼
规范上是不允许焊接的,但是我认为暖气管道焊接不会有什么影响。给水管和消防管焊接管内壁锈蚀影响水质和管路安全。
回复
ling1997
2007年05月23日 22:14:21
52楼
在工作中大于100的镀锌钢管我们经常焊接,没有什么不可,就是存在焊口防腐问题,要进行防腐,提高使用年限
回复

相关推荐

APP内打开