消火栓泵与供水泵分设,室外管网合用,室内分开,请问火灾时消火栓泵与供水泵如何控制?
liliping_liu
2004年09月04日 09:23:50
只看楼主

一个小区,基本为小高层。因室外管线太多,为减少管线,将楼内消火栓系统的室外管线与高区供水系统的室外管线共用,泵房内消火栓泵与高区供水泵分开。请问在火灾时消火栓泵与供水泵如何控制?

一个小区,基本为小高层。因室外管线太多,为减少管线,将楼内消火栓系统的室外管线与高区供水系统的室外管线共用,泵房内消火栓泵与高区供水泵分开。请问在火灾时消火栓泵与供水泵如何控制?
免费打赏
jjy579
2004年09月04日 18:34:48
2楼
既然泵房内消火栓泵与高区供水泵分开,那火灾时消火栓泵与供水泵也各自为政,不知楼主的“如
何控制?”语意何在,请明示!
回复
liliping_liu
2004年09月06日 09:45:09
3楼
我的意思是,当火灾发生时,如果供水泵的流量和扬程满足消防要求,消防泵是否可以不启动?当
供水泵满足不了消防要求时,再启动消防泵?
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 09:26:17
4楼
可以采用变频泵,两个压力点控制,低压点平时给水,高压点火灾时消防给水。