电容柜谐波问题...在线求助,急!!
hudie0323
hudie0323 Lv.2
2007年05月18日 12:07:14
只看楼主

现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机 请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议

现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.
在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机
请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议
免费打赏
hongbaobao
2007年06月24日 19:36:45
12楼
跟据你提供的数据,系统谐波已经超标的,配6%电抗或12%电抗是没有用的,要专门的滤波支路才能根本上解决问题.

6%电抗或12%电抗只是抑制谐波,滤波效果不好,在谐波不超标的情况下用是可以的,但谐波超标这么厉害的情况下还是要选用专门的滤波支回
回复
vbn
2007年06月26日 14:21:51
13楼
楼主的电容器电压怎么选择那么高啊?这样你的实际整台的补偿容量就没有800kvar了。大概也就500多kvar的样子,利用率极端低下。浪费。
回复
cbaxing
2007年07月09日 10:40:20
14楼

要用什么保护啊??
回复
tszdm123
2007年07月09日 14:53:01
15楼
回复
ztjss
2007年09月05日 23:10:00
16楼
真正的问题是12%的电抗,串此电抗的补偿柜及易在150Hz谐波电流下放大谐波电流,造成设备损坏,建议改为14.8%的电抗
回复
扬州华锦电气
2007年09月06日 08:32:54
17楼
这种情况应该配置2种滤波通道才行,显然你配12%的电抗器对3次谐波起到了一定的效果,你应该在设置滤波器以前根据谐波含量的特性来分配5、3次滤波通道的比例,从而达到对这2种谐波都起到滤波的作用。
回复
电气油子
2007年09月28日 20:03:55
18楼
回复
xuan2281
2007年09月29日 10:07:11
19楼
可控硅的谐波主要是由于可控硅的导通压差而产生的,这是可控硅本身固有的特性,只能通过其它手段来消除,现场比较常用的是用复合开关形式
回复
xswe
2007年10月10日 09:54:54
20楼
专业生产电抗器,上海波天电器徐青山,
回复
hits2616.126.com
2007年10月10日 12:44:50
21楼
有一种电抗器能抑制谐波3~11次的,是深圳一家工厂生产的
回复

相关推荐

APP内打开