电容柜谐波问题...在线求助,急!!
hudie0323
hudie0323 Lv.2
2007年05月18日 12:07:14
只看楼主

现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机 请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议

现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.
在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机
请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议
免费打赏
hits2616.126.com
2007年10月10日 12:52:03
22楼
1.是谐波放大电流使可控硅击穿 2.可控硅的质量有问题
回复

相关推荐