现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机 请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议
现我公司生产了2台动态补偿电容主辅柜,容量共800KVAR,每只电容容量是50KVAR(0.525KV),所配的电抗器为12%.
在现场运行很短的时间,就发生了多次晶闸管被击穿事故.公司派人去现场测试了谐波,发现5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..负载主要是直流电机
请各位达人分析一下引起事故的原因是什么,是晶闸管的质量问题(耐压不够被反向击穿)还是电抗器选的不合理,请给点意见或建议
2楼
没人来解答下吗?
回复
3楼
电抗选用6%的试试
回复
4楼
12%的电抗器主要抑制3次谐波,5次谐波可用4%~6%。
回复
5楼
12%的电抗器主要抑制3次谐波,5次谐波可用4%~6%。
同意楼上的.
回复
6楼
哈哈,学到了东东,12%的抑制三次谐波,4%-6%才抑制五次谐波,
回复
7楼
1.6%电抗
2.阻容保护,突然断电,电抗产生的电动势很大,是电源电压峰值的好几倍,必须加保护.
3.检查触发板,是否是过零投入.
希望以后多多探讨~
回复
8楼
应该采用多滤波回路,动态补偿电容运行过程中本身就要产生谐波,光采用6%还是不行的。
回复
9楼
学习,学习!!!!!!!!!!
回复
10楼
谢谢大家的回答,我咨询了电抗器生产厂家,说是整套方案都不行
再请教大家,重新做柜子应该设计什么样的方案(尽量经济)
回复
11楼
8楼的说法不对,动态补偿电容柜是不会产生谐波的.
回复