刚出了个单子
现场小应变123根12根被定义为Ⅲ类桩,征求设计意见
我是这样处理的:
在不需要纠偏的原则下,同意采用桩蕊灌砼的方案。具体做法:缺陷位置上下各2米范围内采用C35混凝土(掺5%UEA)浇筑,钢筋笼配筋为:4根Φ12,箍筋φ8@200(螺旋箍)。

不知道有没有其他处理办法,当然补桩除外,补桩 太麻烦。
回复
martty325
2007年05月26日 11:30:55
3楼
up
怎么没有人发表意见呢
...
回复