讨论灌浆施工
wjj2360
wjj2360 Lv.4
2007年05月15日 02:08:08
只看楼主

我们知道锥探灌浆和坝体充填灌浆不一样,可规范上没有规范的表格(原始记录表和单元评定表).一般的灌浆象帷幕灌浆是10个孔一个单元,可在锥探灌浆中就不实用了,一般的锥探灌浆总又几万个孔吧.那岂不是要分几千个单元?而且原始记录表也没有规范表格,这些资料怎么整理?锥探灌浆的检查孔怎么布置?有必要么?怎么验收锥探灌浆的施工质量?希望有同行来这里共同讨论一下.

我们知道锥探灌浆和坝体充填灌浆不一样,可规范上没有规范的表格(原始记录表和单元评定表).一般的灌浆象帷幕灌浆是10个孔一个单元,可在锥探灌浆中就不实用了,一般的锥探灌浆总又几万个孔吧.那岂不是要分几千个单元?而且原始记录表也没有规范表格,这些资料怎么整理?锥探灌浆的检查孔怎么布置?有必要么?怎么验收锥探灌浆的施工质量?希望有同行来这里共同讨论一下.
免费打赏
huerfei008
2007年05月15日 22:37:47
2楼
可以自己制一个划分标准经质检站批准就可以了
回复
wjj2360
2007年05月17日 23:07:33
3楼
可现在这个划分就头痛,如果按照桩号50m一个单元,就会有250个孔,怎么评定?质监站也没有具体的意见.真是为难,希望有做过锥探灌浆的朋友一起讨论一 下.最好有高手指点一下.
回复
wjj2360
2007年05月21日 08:59:21
4楼
希望在这里能和做过灌浆的朋友谈论一 下,内容包括锥探灌浆、帷幕灌浆、劈裂充填灌浆。今天说一下帷幕灌浆。现在就我个人的看法说一下:
在大坝帷幕灌浆的施工中,我们的投标文件、初设上的灌浆工程量和基岩钻孔的工程都是一至的,可在实际的施工中,按照规范都要求下套管的时候深入基岩0.5m。就这一点参在很多问题。
1、钻孔:钻坝体心墙的时候,一般的心墙有50m深左右,在钻心墙进的时候需要一气呵成,否则极容易造成心墙的缩进,钻心墙的时候为了加快进度,一般是采用螺旋钻头。那么到了基岩的时候就要换钻头。而且基岩钻进必须加水进行循环,这样就会造成心墙冲刷,而我们的套管根本无法下入基岩0.5m。除非使用双层套管。当然我们可以把套管只下到基岩接触部位,然后采取其他的方式进行止水。(今天有事,下次再继续谈论)
回复
wjj2360
2007年08月18日 14:51:19
5楼
看来来这里的人不多啊!本想继续讨论下去,没人参入啊!
回复
liaohuang9
2007年09月15日 21:18:38
6楼
希望高手指点,有点看不懂!!
回复
sm2008
2007年10月08日 16:59:42
7楼
请教wjj2360
关于:锥探灌浆、帷幕灌浆、劈裂充填灌浆
邮箱:cn007@163.com
回复
wjj2360
2007年11月28日 23:01:07
8楼
以下是引用sm2008在2007-10-08 16:59:42.0发表的内容:
请教wjj2360
关于:锥探灌浆、帷幕灌浆、劈裂充填灌浆
邮箱:cn007@163.com
最近一直忙着做标书,很少来这里,既然这个贴子还有人参入,那就希望大家经常来这里讨论一下。就我个人认为目前的锥探灌浆似乎是为了套钱,作用并不明显。灭蚁还似乎说得过去。
回复
yuhoujiancai
2008年03月13日 09:04:31
9楼
再说详细点
回复
zdhr09
2008年07月08日 11:58:37
10楼
北京中大华瑞科技有限公司提-供最先进、最专业、最稳定、最优秀的灌浆记录仪系统。
1:适应范围:裂隙冲洗、单点法,五点法及简易压水、化学灌浆、粘土灌浆、边坡支护灌浆、大坝帷幕灌浆、导流洞,引水洞固结灌浆、回填灌浆、锚索灌浆、接缝及补强灌浆、裂缝灌浆、高压喷射灌浆等;
2:能在高温、严寒、潮湿、粉尘等恶劣环境下正常使用;
3:记录仪超强稳定,对高电压、强电流完全隔离;
4:灌浆资料A4纸打印,方便资料整理、保存。
联系放式:010-62669076.QQ357747358


并提供灌浆技术咨询
回复
leez2008
2009年04月05日 14:08:21
11楼
非常感激楼主发来的这个资料,我刚好在做一个拱坝设计,非常及时,因为没有做过感到有点难虽然不复杂但是需要高手指点,再次表示感谢.
回复

相关推荐