地下车库,车库部分和设备房挨在一起,但是分属不同防火分区,设备房内设机械排风,送风想通过在设备房隔墙上开防火风口从车库内引入,不知是否可行?不知道我说清楚没有,望大家指教,谢谢!
地下车库,车库部分和设备房挨在一起,但是分属不同防火分区,
设备房内设机械排风,送风想通过在设备房隔墙上开防火风口从车库内引入,不知是否可行?
不知道我说清楚没有,望大家指教,谢谢!
12楼
可以的没有问题,但一点要带70防火阀的防火风口,我一般设备用房都是用这种方式自然送风的,送风口设在下部,风口底边离地面<300mm就行。
回复
13楼
见过设备房的送风从内走道引入,这样的做法也多见;但没有见过从车库引入的,其原因楼上几位兄弟都谈到的。
回复
14楼
规范没有对此有强制要求,但在规范没有提及的情况下,作为设计人员就应该考虑自己的设计原则与方法,正如斑竹所说的,他可能会提及但是不会强制要求你的做法
回复
15楼
绝对可以的!我们做了那么多,从来没有人提过!
回复
16楼
可以的,绝对可以!
回复
17楼
不建议这样做,不过我在小的设备房也这样做过.
回复
18楼
上面讲的都挺详细的,还有个问题就是压差,一般设备用房和车库均为排风大于进风,为负压,如果要那么设的话要保证压差
回复
19楼
我觉得直接用风管连接到室外比较合适,毕竟通风还是引入室内新风比较合适。
回复
20楼
条件受限时偶尔这么做
回复
21楼
过来学习一下,虽然不建议这样做,但是实际设计中,遇到条件受限的情况下,小的设备机房会这么做的。
回复