设备房排风的补风可以通过墙上防火风口从车库引入吗?
wj-0105214
wj-0105214 Lv.3
2012年09月25日 22:12:26
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,车库部分和设备房挨在一起,但是分属不同防火分区,设备房内设机械排风,送风想通过在设备房隔墙上开防火风口从车库内引入,不知是否可行?不知道我说清楚没有,望大家指教,谢谢!

地下车库,车库部分和设备房挨在一起,但是分属不同防火分区,
设备房内设机械排风,送风想通过在设备房隔墙上开防火风口从车库内引入,不知是否可行?
不知道我说清楚没有,望大家指教,谢谢!
免费打赏
snail_yin
2012年09月26日 14:14:44
2楼
不可以,作为消防的补风一定是要从室外直接引入。
回复
paleishi
2012年09月26日 14:42:38
3楼
呵呵呵,这个问题不是很大。。。。
回复
wj-0105214
2012年09月26日 14:47:12
4楼
谢谢版主,但是设备房只做平时通风,不属于消防的范畴,这样的话可以从车库内补风进来吗?
回复
flier_01
2012年09月26日 16:42:32
5楼
不建议从地库引
原因有二
1.地库内的风有汽车尾气,本身不干净
2.通风跨越了防火分区,有安全隐患
-------------------------------------
另一方面
这个东西本身不是很严格
很多地方审图的对此也睁一只眼闭一只眼
所以呢
呵呵
你自己看吧
如果我审你的图
我会提一下
但是不会强制禁止你这样做
回复
wj-0105214
2012年09月26日 17:39:07
6楼
回答得很详细,谢谢斑竹解答!
回复
aionyu
2012年09月28日 16:22:28
7楼
从车库引入,既然是两个分区,不涉及消防的话,还要考虑防火墙的要求~~
就是面积要求,阀门打开关闭要求均要满足防火墙的限制~

[ 本帖最后由 aionyu 于 2012-9-28 16:23 编辑 ]
回复
guo9jin
2012年09月28日 17:42:28
8楼
排到车库倒是比较常见的做法
回复
greenwood11
2012年09月29日 10:39:18
9楼
可以,不属于消防补风,进风处需要设防火阀
回复
vidili_shi
2012年10月11日 23:21:45
10楼
不可以,1:车库里的空气本身带的有害气体,2:车库空气带腐蚀性气体,怕腐蚀设备
回复
xuzechen826
2012年10月16日 09:54:40
11楼

设备房的送风不是消防补风,如果跨防火分区不合适
回复

相关推荐

APP内打开