三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!! 我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。 今天早晨上班后,我到现场瞎逛(嘿嘿,作为甲方的技术员这个时候事情不多的),发觉有泄露的气流声,赶紧检查冷冻机,发现蒸发器安全阀已自动起爆,其他两台已经没有泄露声音,但安全阀上的塑料盖子已被顶到地下了。所以判断也全爆了。因为没有移交,所以没有做任何处置。通知总包商暖通负责人处理。其到现场后停止水泵运行。在等待其来的的时间内,我检查发现,一,载冷剂温度已经高达54度,二、供水压力达到9bar(回水定压设定是3bar)。

三台机组三吨多R-134a全部泄露,损失惨重!!
我们公司新用的机组是用乙二醇作为载冷剂的,目前还处于施工阶段,昨天下午乙二醇充注完成,浓度是25%,为了使溶液均匀,总包商就开启水泵循环,三台机组的冷冻阀门均打开。冷却水没有开启。运行一夜。末端机组没有开。
我分析认为是由于溶液的黏度比较大,在循环的过程中和管道摩擦,产生热量,而又无法释放,导致温度升高。使蒸发器压力太高而爆破安全阀。
其他原因请大家分析,并请大家分析预防此类事故的措施,并请教,这个事故对机组的质量有没有影响,对乙二醇溶液的性能有没有影响。谢谢。
提醒使用该种形式机组的朋友一定要当心。我都替总包心疼。。。。
免费打赏
大雪漫天
2007年05月10日 09:58:55
2楼
完全是操作不当造成!应该追究操作人员和负责人员。
乙二醇应该没有影响。
回复
huym
2007年05月10日 10:24:16
3楼
水系统的设计好象有问题。在机组进出水管的蝶阀前段应该有旁通管(旁通管上带蝶阀),在水系统试压、冲洗、预膜、溶液混合过程中应该关闭机组进出水管上的蝶阀,走旁通管。看来总包没有常识。
回复
jicke82
2007年05月10日 16:00:07
4楼
在机组处确实没有旁通,末端有。总包还是国内很有名气的一个设计院。唉。。。。
回复
yczln
2007年05月10日 18:50:19
5楼
设计存在问题是主要的,如果冷却水管路上安装水流继电器,阀门没开没水流,继电器会自动保护;操作失误也是明显的,即使保护失灵,从相关的压力表都可发现问题;机组的保护性能也不理想,过载、过电流、超压保护?
回复
jicke82
2007年05月10日 19:02:22
6楼
难道我没有说清楚?机组并没有开,仅仅是开冷冻泵循环而已。
回复
pqc921
2007年05月11日 02:16:37
7楼
谢谢了 长见识了 原来不开机也不能乱开水泵的啊!!还好还好 我这调试还没出过这样的事故 要不我的心都要扑通扑通跳出来了,,还有 5楼你说的是什么啊不知所云
回复
feixh
2007年05月11日 12:49:42
8楼
不开水泵,温度能升到哪么高吗?你的冷冻水系统没有膨胀水箱吗?
回复
feixh
2007年05月11日 12:55:08
9楼
我觉的你所见的温度是水泵热传递出来的,有可能水不循环造成.至于压力高可能是水泵吸补水,而出水不畅通所至.
回复
jicke82
2007年05月11日 18:58:37
10楼
今天YORK来人看了,估计损失1.5T以上R134a,我还以为全光了呢。
回复
wdbb888
2007年05月11日 21:20:01
11楼
这是个简单的能量守恒原理:水泵的动能100%是转化为热能的,冷媒被加热,然后冷剂被加热,压力上升,仅此而以。