水箱至最低点静压小于100m,消火栓还需要分区吗?
甲一丙
甲一丙 Lv.2
2007年05月09日 10:39:50
只看楼主

最近设计一个工程,屋顶水箱至最低点地下二层高度为95米,新<<高规>>规定静压小于100米才分区,但本人认为平时最低点压力由于设置稳压泵稳压已超过100m应分区,请高手指教!

最近设计一个工程,屋顶水箱至最低点地下二层高度为95米,新<<高规>>规定静压小于100米才分区,但本人认为平时最低点压力由于设置稳压泵稳压已超过100m应分区,请高手指教!
shao
2007年05月09日 11:51:44
2楼
稳压设备产生的压力应按静压考虑,超过100m需分区。
回复
甲一丙
2007年05月11日 15:56:25
3楼
恳请高手指点,急!!!
回复
gpechj02
2007年05月11日 19:37:19
4楼
2楼的是高手。听他的没错。动的是动压,水不动时产生的压力就是静压。稳压设备产生的额外压力应计为静压。
回复

相关推荐

APP内打开