请教各位高手,我们单位设计的基坑深约6米,土质很差,是9米深的淤泥质粘土,然后下面是好土,采用单悬臂的支护桩直径800@1000,桩长19米,配有钢筋20根22mm的,现在出现问题了,支护桩桩顶位移3米,这是怎么回事啊,从现场看桩已断了,请问高手是啥原因各位高手!情况是这样的:整个工程是一条输水渠道,宽约20米左右,开挖深度是6m,由于位置狭窄,不允许大开挖,就没有做挡土墙。而是采用钢筋混凝土悬臂桩,在桩的迎水面用钢筋混凝土挂板,我一开始也考虑在顶部盖梁位置处加内支撑,但是后来总工觉得内支撑露在外面不好看,就否定了,最后按总工说的方案-先用钢管顶撑,等开挖好后再在底部用对撑梁对撑,做好后拿去钢管。我就没有一再坚持,但心理觉得不是很安全,结果还是出事情了,施工单位(由于工期紧)把施工顺序搞反了,开挖到基坑深度,没来得及用钢管顶撑,桩在20分钟内移动了3米多,从现场看是好象是剪断,按理说嵌固深度足够了啊,请各位高手看看是什么原因,十分感谢!
请教各位高手,我们单位设计的基坑深约6米,土质很差,是9米深的淤泥质粘土,然后下面是好土,采用单悬臂的支护桩
直径800@1000,桩长19米,配有钢筋20根22mm的,现在出现问题了,支护桩桩顶位移3米,这是怎么回事啊,从现场看桩已断了,请问高手是啥原因
各位高手!情况是这样的:整个工程是一条输水渠道,宽约20米左右,开挖深度是6m,由于位置狭窄,不允许大开挖,就没有做挡土墙。而是采用钢筋混凝土悬臂桩,在桩的迎水面用钢筋混凝土挂板,我一开始也考虑在顶部盖梁位置处加内支撑,但是后来总工觉得内支撑露在外面不好看,就否定了,最后按总工说的方案-先用钢管顶撑,等开挖好后再在底部用对撑梁对撑,做好后拿去钢管。我就没有一再坚持,但心理觉得不是很安全,结果还是出事情了,施工单位(由于工期紧)把施工顺序搞反了,开挖到基坑深度,没来得及用钢管顶撑,桩在20分钟内移动了3米多,从现场看是好象是剪断,按理说嵌固深度足够了啊,请各位高手看看是什么原因,十分感谢!
2楼
1、桩顶位移大,嵌入深度不够。
2、桩断,什么桩?旋喷桩?搅拌桩?钢筋混凝土桩?剪断还是抗弯不够?
回复
3楼
哈哈,方案没选好
以上支护类型是灌注桩悬臂,我估计他的嵌固深度不够造成的,当然也包括施工过程中坡顶超载、超挖等情况
要是周边又建筑物可能更惨了
其实想这个基坑用水泥土挡墙比较好,当然也要嵌固到9米以下土层中。
回复
4楼
分析出问题的可能原因有:1、基坑边坡堆载过大
2、支护桩嵌固深度过小,桩体施工质量可能也有问题
3、地下水控制措施没做好
随便乱说,仅供参考。
回复
5楼
是剪断,还是抗弯不够,什么桩型?
估计坡顶堆载较大,支护桩嵌固不够。像你这么浅的基坑,用水泥土墙,应该不会有问题的!
还是桩的问题!
回复
6楼
1。开挖深度超过6m仍采用悬臂桩,不仅桩身弯矩大,桩身位移也无法控制,何况有9m深的淤泥质粘土;必要是需要加内支撑;
2。被动区可能仍有一定厚度的软土,被动抗力有限,支护稳定性必然差;
3。一般来说在条件允许的情况下,桩顶适当要放坡减载;可降低桩身内力和变形。
回复
7楼
各位高手!情况是这样的:整个工程是一条输水渠道,宽约20米左右,开挖深度是6m,由于位置狭窄,不允许大开挖,就没有做挡土墙。而是采用钢筋混凝土悬臂桩,在桩的迎水面用钢筋混凝土挂板,我一开始也考虑在顶部盖梁位置处加内支撑,但是后来总工觉得内支撑露在外面不好看,就否定了,我就没有一再坚持,但心理觉得不是很安全,结果还是出事情了。
回复
8楼
安全第一啊,不要存在任何侥幸心理.
回复
9楼
9m淤泥层发生流鼓破坏,未加内支撑或锚杆是一大败招,追一下施工单位的混凝土强度及现场灌注质量。
回复
10楼
施工单位最致命的错误就是开始没在桩顶设置临时的钢管内支撑,等开挖到位想设置内支撑时基坑已经都破坏了。如果地质勘察没什么失误的话,个人感觉嵌岩深度基本上足够,800的圆桩会不会太小而导致弯剪破坏,楼主可否发个详细的设计参数资料,也方便大家给你分析,查找事故原因。
回复
11楼
9m淤泥层发生流鼓破坏,未加内支撑或锚杆是一大败招,追一下施工单位的混凝土强度及现场灌注质量。
回复