厂房应急照明
langhua2005
2007年05月08日 13:42:48
来自于照明工程
只看楼主

我在做一些一般性厂房照明的时候,往往没做应急照明,审图也能过,我查防火规范,上面也没要求做,但是老感觉厂房人比较多,不做应急照明,发生火灾的时候人员疏散不好疏散!!!请问各位的意见是什么?一般性厂房到底要做应急照明不?有规范吗?

我在做一些一般性厂房照明的时候,往往没做应急照明,审图也能过,我查防火规范,上面也没要求做,但是老感觉厂房人比较多,不做应急照明,发生火灾的时候人员疏散不好疏散!!!
请问各位的意见是什么?一般性厂房到底要做应急照明不?有规范吗?
免费打赏
langhua2005
2007年05月08日 15:33:23
2楼
怎么没人给点意见啊?
回复
lldmm
2007年05月08日 16:29:08
3楼
这个可以参考《建筑防火设计规范》,工厂在符合规范上的要求时就要做。11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
11.3.2 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
回复
dgqwz
2007年05月08日 21:05:31
4楼
我们厂就要求装应急灯,但跟规定里有出入,没有那么严格的。呵呵
回复
langhua2005
2007年05月09日 09:43:03
5楼
建筑防火设计规范》没规定厂房内部要安应急灯啊!!!
回复
langhua2005
2007年05月10日 13:07:20
6楼
继续提意见啊!!!
回复
jan023
2007年05月10日 16:11:14
7楼
戊类厂房火规里面没有要求,但是设计可以考虑做。支持楼主加应急照明。