水泵进口软接经常吸瘪掉是什么原因?
wangnan2006
2007年05月05日 13:32:23
只看楼主

我们这里泵的进口都是装了可曲扰KST单球橡胶软接,地上水池,正常水位一般距离泵有2米以上,泵前面依次有蝶阀、过滤器、橡胶软接。发现橡胶软接经常吸瘪掉。吸水管道口径套水泵的吸入口径,没有放大。因为是满罐式,有2米高的的水位,因此一般做的时候没有校和气蚀余量,实际上水泵吸水正常的没有气蚀。但是由于蝶阀和过滤器阻力肯定在软接处已经是负压了,故吸瘪了。如果将过滤器的滤网取出来,软接不会吸瘪的。过滤器的滤网洞眼我看都是大于1个毫米的,应该很粗了。

我想要么是软接的橡胶质量太差。太软了。
要么水泵前面的管道需要放大一号,再用大小头连接到泵的接口。
是否我以前配泵吸入管道没有放大是错误的?还是软接的质量问题呢?有没有碰到过同样的问题的?
另外我们经常泵的出口侧不装软接是不是合适?
商准
2007年05月17日 22:30:21
2楼
1.进水流速过大,再加上过滤器等大阻力设备,使得软接处负压偏大。
2.橡胶接头本身刚度较差。
3.可将软接更换为刚性伸缩节。
回复
wangnan2006
2007年05月20日 12:18:20
3楼
刚性伸缩节是什么样子的啊?
回复
flyingcome
2009年10月09日 16:26:05
4楼
我想这个问题产生的原因肯定是进口软管处已经处于负压了,那么我猜测原因是你做的水系统是一个闭式系统,系统内的压力比较低,应该是接近大气压力,当然会比大气压力高些,所以在泵吸水时,入口处是负压。解决的办法是增加一个膨胀水箱,即作用有两个,一个是定压,保证系统水压力,一个是补水。我想这样改了后,会有一定的作用。
如果不加膨胀水箱,要在高处加一个放气阀,然后要系统补水压力高!
回复
jiangtaifu
2009年10月13日 19:44:25
5楼
支持2楼观点。除了那几种原因以外,还有可能是吸水管路不畅通,例如管道弯头处存在大量杂物、或者底阀在高位卡住严重检减小通径、或者碟阀阀板开闭失效处于将关闭状态。总之仔细检查上述环节,应能排除故障。并希望故障排除后将原因写出来供大家学习。
回复
fantasyboy1020
2009年10月14日 11:01:40
6楼
产生负压了。。。
检查管路阀门有无堵塞。可能泵流量过大。
回复

相关推荐

APP内打开