水泵在岸上从河里抽水,那么吸水管进口离水面距离不能小于多少?也就是水位多少时泵不能继续抽水。请老师们指教:handshake
水泵在岸上从河里抽水,那么吸水管进口离水面距离不能小于多少?也就是水位多少时泵不能继续抽水。请老师们指教:handshake
2楼
不是学给排水的?水泵样本有吸上高度。另,吸水管底部要设吸水阀,灌水装置。
不是低于多少,而是不能高于多少。
最好找师傅。否则设计的产品不能正常使用,问题就大了。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2017-8-7 10:23 不是学给排水的?水泵样本有吸上高度。另,吸水管底部要设吸水阀,灌水装置。不是低于多少,而是不能高于 …师父在上!
回复
4楼
不客气,注意河流水位是变值?
回复
5楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
(条文说明:关于吸水管布置要求的规定。
卧式水泵和叶轮直径较小的立式水泵,其吸水管宜采用带有喇叭口的吸水管道。喇叭口吸水管的布置一般符合下列要求:
1 吸水喇叭口直径DN不小于1.25倍的吸水管直径dn 。
2 吸水喇叭口最小悬空高度正:
1) 喇叭口垂直布置时,E=0.6~0.8DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时,E=0.8~1.0DN ;
3) 喇叭口水平布置时,E=1.0~1.25DN 。
3 吸水喇叭口在最低运行水位时的淹没深度F:
1) 喇叭口垂直布置时,F=1.0~1.25DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时,F=1.5~1.8DN ;
3) 喇叭口水平布置时,F=1.8~2.0DN 。
4 吸水喇叭口与吸水井侧壁净距 G=0.8~1.0DN ;两个喇叭口间的净距 H=1.5~2.0DN ;同时满足喇叭口安装的要求。
5 设有格网或格栅且安装有多台水泵的吸水井,格网或格栅至吸水喇叭口的流程长度不小于 3DN 。 )
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2017-8-7 13:55 可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深 …千言万语,都在一个谢字里!
回复