水泵进口前一定要装过滤器吗?
slandic
Lv.4
2005年03月26日 22:34:11
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
水泵进口前一定要装过滤器吗?全自动反冲洗过滤器装在什么部位?装在管道末端能起到作用吗?
水泵进口前一定要装过滤器吗?
全自动反冲洗过滤器装在什么部位?装在管道末端能起到作用吗?
免费打赏
ljf533
2005年03月27日 09:21:03
2楼
水泵进口前一定要装过滤器。全自动反冲洗过滤器装装在管道末端不能起到作用
回复
choine_braun
2005年03月28日 13:29:44
3楼
自来水池也要?我好像统计材料的时候没统计哦……
晕呼呼的
回复
my_2up
2005年03月28日 14:06:57
4楼
不装Y型过滤器,水泵坏得快
回复
weichaonan
2006年12月29日 13:15:25
5楼
水泵进口前宜装过滤器,详见《建筑给水排水设计规范》2003年 过滤器设置部分。