进口水泵首次运行就遭批量大修
hanyanfeng2010
2011年04月04日 22:50:18
来自于工地图片
只看楼主

系统是首运行 因水质问题 进口水泵首次运行就遭批量大修[ 本帖最后由 hanyanfeng2010 于 2011-4-4 22:51 编辑 ]

系统是首运行 因水质问题 进口水泵首次运行就遭批量大修

[ 本帖最后由 hanyanfeng2010 于 2011-4-4 22:51 编辑 ]

IMG_2293.jpg


IMG_2294.jpg


IMG_2295.jpg


照片 018.jpg


照片 020.jpg


照片 173.jpg


照片 179.jpg


照片 467.jpg

w542131241
2011年04月05日 17:38:11
2楼
出现了什么问题?杂质太多而出现磨损?
回复
ljq_wolf
2011年04月05日 19:27:20
3楼
我靠 铁粒 泥沙啊 没安装过滤器吗? 冷却水循环泵吗 使用前管道没有冲洗和拉循环吗?
回复
daerba88
2011年04月06日 10:50:50
4楼
应该是没有增设过滤器,水质又差造成的吧
回复
zhaowenliangde
2011年04月06日 11:10:48
5楼
从图上看造成水泵损坏的原因好像是焊渣没有除干净,应该冲洗管路,干净后在运行。
回复
myhvac
2011年04月06日 11:57:55
6楼
看最后一张图片,那个蓝色的好象是过滤器,怎么不好用呢,太粗?
回复
jianhua4350
2011年04月06日 13:27:00
7楼
谢谢楼主,第一次看到拆开的泵
回复
huangzy3472
2011年04月06日 15:45:29
8楼
这可能就是违反设计与施工规范的后果了吧,设计方也许过于自信省掉了不能少的部件,而施工方在图审是不够深入,有些滥竽充数的!
回复
googletong
2011年04月06日 16:03:28
9楼
水管的施工控制的不好啊,也不好控制。过滤器打酱油了。。。。
回复
yukent
2011年04月06日 17:49:16
10楼
估计是施工出了问题
回复
skygirl368
2011年04月06日 18:16:40
11楼
第一次见,路过,学习的。