对于人防口部,一般都有两道门:其外是防护密闭门,内为防护门。一:对于电铃和按纽:是否须设置两个按钮?二:对于熔断器箱:A.是设置在两个门之间还是在防护门内? B.对于防护门以外的灯,其电源应严格从熔断器箱引来。但在图中画的时候好象比较别扭!大家画的时候是否严格从熔断器箱引到外面!三:相邻防护单元之间,设置电铃和按钮吗?请教!
对于人防口部,一般都有两道门:其外是防护密闭门,内为防护门。
一:对于电铃和按纽:是否须设置两个按钮?
二:对于熔断器箱:A.是设置在两个门之间还是在防护门内? B.对于防护门以外的灯,其电源应严格从熔断器箱引来。但在图中画的时候好象比较别扭!大家画的时候是否严格从熔断器箱引到外面!
三:相邻防护单元之间,设置电铃和按钮吗?
请教!
2楼
按纽是给从外部进入人防区域的人员使用的,所以应该设在防护密闭门外侧,按钮装在信号箱里,在内侧呢。
熔断器装防护门内侧
相邻防护单元,还是属于一个人防单元内部,不需要
呵呵,个人观点,仅供参考
回复
3楼
顶
回复
4楼
在门内和门外的照明灯之间加了一个熔断器而已,就是怕外部的灯具因受战时影响,故障机会很大,为不至于影响到内部的设备,而加一个速断保护,图纸上很容易表达啊!
回复
5楼
-- 作者:lengbing
-- 发布时间:2004-8-8 17:05:00
在门内和门外的照明灯之间加了一个熔断器而已,就是怕外部的灯具因受战时影响,故障机会很大,为不至于影响到内部的设备,而加一个速断保护,图纸上很容易表达啊!
我原来是画在防护门内,可最近画图,我觉得应该画在两个防护门之间!
还有别的问题,请教!
回复
6楼
按钮只装在防护密闭门外。
推荐最新国标图集《防空地下室电气设计》FD01~02
回复
7楼
以下是引用lengbing在2004-8-8 17:05:00的发言:
在门内和门外的照明灯之间加了一个熔断器而已,就是怕外部的灯具因受战时影响,故障机会很大,为不至于影响到内部的设备,而加一个速断保护,图纸上很容易表达啊!
我们一般设为单独的照明回路。
回复
8楼
一、按钮设在最外侧;电铃设于人防内部(如值班室);
二、熔断器设于两道门中间靠外侧;或者单引回路亦可
回复