管桩是不是低于6米的就没有作用了,对于摩擦型桩好理解,可是端承桩是怎么理解的,我看过规范,规范好象没有最短的限制!
管桩是不是低于6米的就没有作用了,对于摩擦型桩好理解,可是端承桩是怎么理解的,我看过规范,规范好象没有最短的限制!
2楼
怎么没有人回答呢,高手解释一下啦!
回复
3楼
规范里面好象没什么限制,挖孔桩上我一般按不小于5倍桩径来控制,至于管桩好象还没有碰到那么浅的地基,真是那样的话是不是要考虑基础方案或处理呢
回复
4楼
这是因为地质条件限制,各层高低起伏,本来是要求进入强风化岩层的,根据地质勘测,都可以达到八、九米,十几米,可是最后打桩的过程中有一个角的几根桩打到5米就已经达到收锤标准,打不进去了,就剩下几根桩做大开挖独立基础,这合适吗?所以想短一点是不是也可以打桩!
回复
5楼
你应该说的是有效桩长的问题,我们图审中心在:危及安全和公共利益及设计深度不足的问题方面:一般如果有效桩长达不到6米,桩的竖向承载力达不到设计要求,要求设计更改。