hanhanlon Lv.2
2007年04月29日 18:43:28
只看楼主

楼梯间的照明我是从应急箱里出的,应急兼作正常,平时亮但我走廊和大厅的应急纯做应急,平时不亮,只有事故时才亮它的线可以从同一个应急箱里出吗?要是从一个箱里出,那要怎么切换呢?糊涂了,帮帮忙,在此谢过了

楼梯间的照明我是从应急箱里出的,应急兼作正常,平时亮
但我走廊和大厅的应急纯做应急,平时不亮,只有事故时才亮
它的线可以从同一个应急箱里出吗?
要是从一个箱里出,那要怎么切换呢?
糊涂了,帮帮忙,在此谢过了
免费打赏
yang.2789
2007年04月29日 19:41:35
2楼
你可以设单独的应急照明回路,应急照明和正常照明分开,控制信号来自消防或安保系统,切换的方式很多最简单的如交流接触器,如选用EPS订货时说清楚,厂家就可以帮你实现自动切换功能。
回复
lulinjun6
2007年06月18日 18:06:48
3楼
可以通过接线解决,三根线接法不同就可以了。
回复
gdx8785
2007年06月18日 21:16:36
4楼


兼作普通照明的其强切线接双控开关,平时不亮的应急灯其强切线接直接灯具
回复
ever1110
2008年01月05日 21:45:57
5楼
我有一个工程设计是装修的,是高层的其中一层,要求办公区有应急照明,如何切换,还必须有开关控制,哪位高手帮忙指点一下!十分感谢!