膨胀水箱安装高度对系统的影响
deng_roy
deng_roy Lv.2
2007年04月27日 19:14:52
来自于中央空调
只看楼主

刚接触一个工程,膨胀水箱安装离系统高80CM处,我强烈反对(正确1.5-3米)。这样对系统会有什么影响呢?望各位大虾赐教!!!

刚接触一个工程,膨胀水箱安装离系统高80CM处,我强烈反对(正确1.5-3米)。这样对系统会有什么影响呢?望各位大虾赐教!!!

1177672489305.JPG

免费打赏
superzhu0718
2007年04月30日 17:29:45
12楼
水压有动压和静压,全压等于静压加动压,当动压过大时,静压就会相对较小,当小于大气压力时就会产生负压,不知我的说法是否正确,还请高手指正。
回复
yanlufeng
2007年04月30日 22:02:35
13楼
膨胀水箱也是补水箱,低于最高点补不了水,太高了水箱自身的补水就需要泵的扬程加大,没好处.高1-2米即可.
回复
chwangxy
2007年07月16日 22:01:19
14楼
虽然工作多年,在这类问题上知之不多,甚而可以说知之甚少。目前在点滴查看资料,最后形成一个系统的认识。谢谢上面有志于技术的朋友。或许经过同仁的努力,在技术上能够胜过国外同行一筹。
回复
荔枝兔
2007年07月16日 23:11:41
15楼

共识?
回复
荔枝兔
2007年07月16日 23:18:22
16楼
机械工业出版社2005出版的《中央空调常用数据速查手册》P604是这样描述的;
最低水位应高于系统最高点0.5m以上。
回复
pastor163
2007年07月17日 08:24:55
17楼

共识~
回复
ukisss
2008年10月17日 09:54:54
18楼
膨胀水箱设置高度以保证水系统最高点不出现负压为原则,那么在静态只要水箱高于系统最高点就可以了,但考虑水泵运转时,系统最高点的压力应该是最高点与水箱间的高差减去系统最高点至定压点间阻力损失,要保证是正压且有一定的余量。