六级二等人员掩蔽所的人防测压管埋在顶板里和顶板下有不同吗?如果施工单位把测压管作成DN25的管子,可以做变径密闭焊接吗?或者直接把测压管作成DN25管子可以吗?
六级二等人员掩蔽所的人防测压管埋在顶板里和顶板下有不同吗?如果施工单位把测压管作成DN25的管子,可以做变径密闭焊接吗?或者直接把测压管作成DN25管子可以吗?
2楼
人防测压管顶板里和顶板下没关系,不影响人员通行就好
至于管径问题,规范没有说明为什么应采用DN15的管子,我也想不出为什么不能用DN25的,如果已经做好了,建议还是变径。你可以跟当地人防办的电话聊聊
回复
3楼
谢谢一桶浆糊 ,发现这个情况后,人防施工单位说他们老板会跟人防办打招呼的。我们工地的人防套管由人防定点厂家提供,但套管的安装是由土建总包负责放置,土建总包可能没做过人防,给DN15的测压管在墙上埋了DN25的人防套管。现在地下室已经做好了,只能想法补救了。
回复
4楼
测压管规范上要求最好是要预埋顶板,DN15的镀锌钢管。但是若是漏埋也可以明装,人防图集上有详图的。
至于你说的施工方把DN15错做成DN25,我想应该不会有问题的。因为测压管预埋顶板,一端在人防外,一端在人防内的防化值班室里,在防化值班室这一端要接一个倾斜式微压计,它的作用是测量人防内外的压力差。
回复