前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
12楼
我支持5楼的设想,可能炼钢炉用电在变压器后有整流装置,整流以后才接地,所以,交流一侧不接地。
回复
13楼
应该是为了提高供电可靠性的!
回复
14楼
中性点不接地系统:即IT系统特点,-发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。 IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
回复
15楼
支持
回复
16楼
柜子在楼上,变压器在底层,你说怎么接地方便?接地要放在明显的地方以方便检查,不然找特种侦察部队来找或者找你隔一段时间测一次?
回复
17楼
去看看《低压电气装置的设计安装和检验》,王厚余老先生写的 上面有这个的详细介绍,
不过绝缘线应该先接PE线,再接N线的。
回复
18楼
继续讨论中,期待高手··
回复
19楼
貌似y型的变压器需要中心点接地,三角形的不需要
回复
20楼
放在明显的地方以方便检查还是要测啊,光看就知道接地可靠了?
楼上的配电就没有接地干线了?楼上就不能设置明显的接地点了?
如果采用TN制接地型式,变压器中性点接地了,中性点引入低压柜的母线的应该是N线了吧,那柜内的PE不往楼下接吗?找特种部队找PE接地线?
回复
21楼
你说的对地电压是其他两相的还是什么?
回复