前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
22楼
地球上,有哪个国家规定中性点必须接地了吗?!
回复
23楼
这个变压器带的全整流装置,中性点不需要接地的。
回复
24楼
回复
25楼
好像是这么样子的
回复
26楼
炼钢用的变压器是否用的整流变?整流变低压用星、角两套绕组,有的根本没引出中性点,所以不接地
回复
27楼
那个变压器是没有引出中性点,我说的是DYN11的变压器,不是那台整流变。
回复
28楼
主要是 保证3相平衡就可以吧 其实这种方式也不错 线路漏电 可以保证工作
回复
29楼
变压器接地:高压部分,1、不接地,2、小电阻接地,3、经消弧线圈接地。
回复
30楼
应该是从供电的可靠性来考虑的,炼钢炉是一级重要负荷不能随便停的,中性点不接地是为了保证偶发单相接地时不会跳闸,但必须加装单相接地检测
回复
31楼
学习了