[讨论]电气竖井配电间设备布置?
slyzctzdh
slyzctzdh Lv.2
2004年07月19日 09:42:58
只看楼主

高层建筑中有维修通道竖井强弱电合用的配电间强电设备与墙间距、强电设备间间距最小是多少?强、弱电设备间距最小是多少?弱电设备与墙间距、弱电设备间间距最小是多少?有点儿说来话长了。。。(十一层高层住宅,带地下车库地上一层为商场。配电井长1760宽960,门开在960侧,门宽600,强弱电两侧布置,维护是不是很难)

高层建筑中有维修通道竖井强弱电合用的配电间


强电设备与墙间距、强电设备间间距最小是多少?


强、弱电设备间距最小是多少?


弱电设备与墙间距、弱电设备间间距最小是多少?


有点儿说来话长了。。。


(十一层高层住宅,带地下车库地上一层为商场。配电井长1760宽960,门开在960侧,门宽600,强弱电两侧布置,维护是不是很难)

soso@dq
2004年07月19日 11:21:00
2楼
1.8米宽干脆就加一隔墙成两间独立的房间好了,以后都不用操心了。
回复
Michael.W
2004年07月19日 13:08:00
3楼

门开在960侧有问题!建议开在1760侧!通开!

回复
zhaokaikai
2004年07月19日 13:28:00
4楼
如果建筑能按三楼说的开就行了。。否则960的空间,两侧布强,弱电不妥。。
回复
slyzctzdh
2004年07月19日 13:37:00
5楼
局限性就在这“960墙开门”,到1760墙上开门则门就开在住宅客厅里了,960的空间,两侧布强,弱电,箱错开一下,操作通道或许可满足800的要求???
回复
masstian
2004年07月19日 13:44:00
6楼
2楼的办法应该可行
回复
独墅湖小子
2004年07月19日 14:28:00
7楼
同意楼上说的
回复
城市边缘
2004年07月19日 15:41:00
8楼
楼主说的间距也一直不知道在哪里可以查到,如果受局限做在一起也是可行的,一般象这样的竖井也不会有太大的设备,而且竖井进深有1800左右,应该可以布置成错开在两侧,估计也还可以大概满足0.8米的操作通道。
回复
Michael.W
2004年07月19日 19:40:00
9楼

强烈不同意,不要就卡一下什么柜前操作通道,你要用个操作柜,柜体或箱体再开一下门,你检修的时候去看看,多麻烦!还有,要是综合布线的设备,反正我设计综合布线的设备都是600x600最小的尺寸了,不知道你们的设备多大!

实在不知道怎么办的话,你自己还是老老实实的布一下竖井吧!

回复
设计走心
2004年07月19日 20:02:00
10楼

1760*960建筑能留这么大的井给你,真的很羡慕啊。

按道理,里面也没有什么大型的设备,不像9楼说的那样,

960墙开门没有什么的问题,我也做过这样的工程,宽只有750mm,现在已经竣工了,通过验收。

回复
ll504
2004年07月19日 20:12:00
11楼
验收没看出问题是很正常的
回复

相关推荐

APP内打开