地下室消防排烟送风机一般数量相对较多,功率不大,位置也较为分散,个人认为消防排烟送风机可以集中双电源互投后配电至各消防排烟送风机的就地控制箱,没必要强求一定要在各个末端控制箱处进行双电源切换!就这个问题我们这儿的看法不同,大家认为呢?
我之所以提出这个问题就是遇到与你观点一样的人,我觉得排烟送风设备虽然属消防设备但是在灭火中的作用没有消防泵、喷淋泵重要而且直接,它是在消防的前期疏散中使用的,而且往往平时还用作地下室通风用,线路有故障也容易发现,因此应该可以考虑集中互投的方式,没必要死扣规范字眼,如果每台排烟送风机装互投不是不行,太分散零碎了,线路多维护不便,可靠性真的就比集中互投高很多吗?倒是前面提出的按防火分区装还是有道理的!
我之所以提出这个问题就是遇到与你观点一样的人,我觉得排烟送风设备虽然属消防设备但是在灭火中的作用没有消防泵、喷淋泵重要而且直接,它是在消防的前期疏散中使用的,而且往往平时还用作地下室通风用,线路有故障也容易发现,因此应该可以考虑集中互投的方式,没必要死扣规范字眼,如果每台排烟送风机装互投不是不行,太分散零碎了,线路多维护不便,可靠性真的就比集中互投高很多吗?倒是前面提出的按防火分区装还是有道理的!
你提的做法可不可行,我说不好,这又是个“度”的问题,每个人都会有自己的看法,规范的作用就在于给出一个标准,这个标准是由前辈多少年的经验和实际工程运行情况甚至惨痛教训结合我国国情得出来,我想起码是比我们个人观点要正确合理得多的。你说消防风机作用没其他的大,从而降低它的电源可靠性,我是不认可的,火灾中其实很多人死于呼吸困难,烟雾使人无法呼吸和防碍逃生。同一建筑的消防设备的作用不应该再区分大小。
你讲的这点“就地控制箱”算不算“末端配电盘”是可以再讨论一下!不过我觉得有点咬文嚼字!
按照这个说法,那就不用讨论了:楼主的做法肯定不行!