箱变耐压试验问题
cbhy1019
cbhy1019 Lv.3
2007年04月21日 08:14:52
只看楼主

我公司一台箱变耐压试验中出现以下问题:高压进线+出线 : 42KV 1min 通过,但电流较大,为10A;变压器 : 35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;高压电缆 : 35KV 1min 通过,电流正常为5A;高压电缆+变压器:35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;高压电缆+变压器+高压柜:32KV 1min 通过,但电流较大,>15A;32.5KV耐压试验仪跳闸。

我公司一台箱变耐压试验中出现以下问题:
高压进线+出线 : 42KV 1min 通过,但电流较大,为10A;
变压器 : 35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆 : 35KV 1min 通过,电流正常为5A;
高压电缆+变压器:35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆+变压器+高压柜:32KV 1min 通过,但电流较大,>15A;32.5KV耐压试验仪跳闸。

请教高手,什么原因造成耐压试验电流过大,电流过大会造成什么影响?什么原因造成一起打32.5KV就跳闸?
免费打赏
wjq215
2007年04月21日 17:33:33
2楼
你是不是三相并在一起打的对地,如果并联的东西太多,对地电容较大,泄漏电流理应大一些的;不妨少并联一些回路,或分段耐压试一试;
回复