求教:如何校验变电所下一极配电箱的主开关的短路时的分断能力
masstian
masstian Lv.2
2004年07月13日 10:19:03
只看楼主

一工程,变电所设在地下室,由该变电所引出电源的配电箱内,主开关为S250,施工图审查时提出,根据GB50054-95-2.1.1条,应校验断路器短路时的分断能力。请教,如何校验。

一工程,变电所设在地下室,由该变电所引出电源的配电箱内,主开关为S250,施工图审查时提出,根据GB50054-95-2.1.1条,应校验断路器短路时的分断能力。请教,如何校验。

城市边缘
2004年07月13日 10:34:00
2楼
做短路电路计算,在靠近变电所的地方你用S250(分断能力只有4.5~6KA),审图的当然要说你了,换个塑壳的就可以了。
回复
一剑封喉
2004年07月13日 10:46:00
3楼
配电箱?那负荷不大吧?算算看,不一定不行。
回复
masstian
2004年07月13日 11:37:00
4楼

有的负荷不大,比如消防控制室,15kw,也用塑壳。如果改用S270呢

回复
masstian
2004年07月13日 11:39:00
5楼
以下是引用一剑封喉在2004-7-13 10:46:00的发言:
配电箱?那负荷不大吧?算算看,不一定不行。

是啊,

回复
城市边缘
2004年07月13日 11:48:00
6楼
一般不行,线路太短。
回复
masstian
2004年07月13日 12:04:00
7楼
以下是引用城市边缘在2004-7-13 11:48:00的发言:
一般不行,线路太短。

恩,谢谢!

如果计算的化,可有什么供参考的手册吗。目前我手边的设计手册好像没有这方面的内容。

回复
城市边缘
2004年07月13日 12:07:00
8楼
《工业与民用配电设计手册》有详细例子和资料。
回复
masstian
2004年07月13日 12:19:00
9楼
以下是引用城市边缘在2004-7-13 12:07:00的发言:
《工业与民用配电设计手册》有详细例子和资料。


谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开