车库(地下 地上)什么情况下可以自然通风 自然排烟?
车库(地下 地上)什么情况下可以自然通风 自然排烟?
2楼
如果设有可开启(人工 自动?)的高窗,且面积为车库面积的2%-5%,是否可以自然排烟?
回复
3楼
应该是可以的吧
回复
4楼
规范规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
其它情况最好拿实例来说话
回复
5楼
我查规范手册 好像都没有这方面的描述 郁闷 PS 我是新手
回复
6楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》gb50067-97
回复
7楼
谢谢 了
回复
8楼
如果可以设自然通风竖井,竖井侧面设百叶,且使百叶面积满足2%,同时使车库内任一点到某一排风竖井距离小于30米,那是否可以呢。
回复
9楼
根据现行汽车库规范,地下车库只要大于2000平米,就一定要机械排烟,竖井开多大也不行。但是,这一条规定其实是可以突破的,我本人亲眼见过的没做机械排烟的大型地下车库就不止一个,一般都是地上是大片绿地或广场,可以开很大的天窗竖井,消防部门也批准了。
回复
10楼
请教,地下车库面积约6000平,分2个防火分区(有喷淋),4个防烟分区,地上是4栋分开的住宅建筑,现在建筑提出在建筑之间空出部分设地下车库的采光窗,那么如果采光窗面积够大的话地下车库是否可以不设机械通风排烟系统,采光窗面积是否大于车库面积的2%,同时使车库内任一点到某一采光井距离小于30米就可以了。
回复
11楼
如我在9楼所说的,如果当地消防部门特批,是有可能不做机械排烟的。既然说了需要“特批”,显然正常情况下是不会批准的,因此必须在设计前就去跟消防部门沟通,征得他们的批文再设计,不要先设计再报批,否则审图这一关就过不了。
而且要强调一点:这个采光通风天窗必须足够大,而不是仅仅2%那么大,而且一般需要有侧向的通风口相结合,才能形成空气的自然流通。
总之这样的车库想实现自然通风是有困难的,十有八九还是要做机械的。
回复