在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!
在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!
2楼
以下是引用garchill在2004-7-8 15:02:00的发言:
在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!
先确定电容.
回复
3楼
P=1.732*U*I,开关按计算电流的1.5倍左右选取。
回复
4楼
根据需要补偿的电容的容量选
回复
5楼
假设我已经确定需要无功补偿电容的容量,那请问电容柜的计算电流应该怎样定。是否低压配电柜厂家里有相应的方案?
回复
6楼
以下是引用garchill在2004-7-8 21:02:00的发言:
假设我已经确定需要无功补偿电容的容量,那请问电容柜的计算电流应该怎样定。是否低压配电柜厂家里有相应的方案?
有对应方案。只要提供需要补偿的容量
回复
7楼
我也想知道是如何确定的?请高手指教如何选择电流互感器、空开、熔断器的?并且具体的计算公式?谢谢了!!!!!!!!!!
回复
8楼
比如 15KVAR的电容 额定电流为20A ,对应的电容接触器应选32A(对应关系)的
空开或熔断器应选 32A,或40A
总刀开,电流互感器,选 1.5倍总额定电流,足够了,
参考
http://www.china95598.com
中国电能质量与无功补偿技术网
回复
9楼
:) :) :) :) :)
回复
10楼
1路12Kvar电容配 25A电容接触器,25A D型微断,
1路18Kvar电容配 32A电容接触器,40A D型微断,
1路20Kvar电容配 43A电容接触器,50A D型微断,
1路30Kvar电容配 63A电容接触器,60A D型微断,
1路40Kvar电容配 95A电容接触器,100A D型微断,
50Kvar以下100A刀开,100Kvar以下200A刀开,
200Kvar以下400A刀开,300Kvar以下600A刀开,
倾囊相助,无私奉献!
回复