[求助]有关低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流是怎样确定的。
garchill@dq
2004年07月08日 15:01:33
只看楼主

在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!

在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!

免费打赏
暗夜流星
2004年07月08日 15:22:00
2楼
以下是引用garchill在2004-7-8 15:02:00的发言:

在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!


先确定电容.

回复
雨过天晴
2004年07月08日 16:00:00
3楼

P=1.732*U*I,开关按计算电流的1.5倍左右选取。

回复
空格
2004年07月08日 16:34:00
4楼
根据需要补偿的电容的容量选
回复
garchill@dq
2004年07月08日 21:02:00
5楼
假设我已经确定需要无功补偿电容的容量,那请问电容柜的计算电流应该怎样定。是否低压配电柜厂家里有相应的方案?
回复
wysh
2004年07月08日 21:23:00
6楼
以下是引用garchill在2004-7-8 21:02:00的发言:
假设我已经确定需要无功补偿电容的容量,那请问电容柜的计算电流应该怎样定。是否低压配电柜厂家里有相应的方案?


有对应方案。只要提供需要补偿的容量
回复
microfly_yang
2005年12月07日 03:08:54
7楼
我也想知道是如何确定的?请高手指教如何选择电流互感器、空开、熔断器的?并且具体的计算公式?谢谢了!!!!!!!!!!
回复
godbb
2005年12月07日 21:45:59
8楼
比如 15KVAR的电容 额定电流为20A ,对应的电容接触器应选32A(对应关系)的
空开或熔断器应选 32A,或40A
总刀开,电流互感器,选 1.5倍总额定电流,足够了,


参考

http://www.china95598.com

中国电能质量与无功补偿技术网

回复
lingzhy_9618
2008年08月22日 14:48:48
9楼
:) :) :) :) :)
回复
zlh197272
2008年09月16日 15:14:07
10楼
1路12Kvar电容配 25A电容接触器,25A D型微断,
1路18Kvar电容配 32A电容接触器,40A D型微断,
1路20Kvar电容配 43A电容接触器,50A D型微断,
1路30Kvar电容配 63A电容接触器,60A D型微断,
1路40Kvar电容配 95A电容接触器,100A D型微断,
50Kvar以下100A刀开,100Kvar以下200A刀开,
200Kvar以下400A刀开,300Kvar以下600A刀开,
倾囊相助,无私奉献!
回复