灭火器/消火栓不可以穿门去灭其他地方的火灾?什么地方规定的
灭火器/消火栓不可以穿门去灭其他地方的火灾?
什么地方规定的
2楼
新规范要求不可以穿越防火门了:
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
也就是每个防火分区要单独满足两支水枪,同时由于江苏省审图自己出了一个文,消防前室的水枪不能作为普通水枪使用,意味着不能穿门使用。
但是如果是住宅,一般不会刻意要求后面一点,因为住宅的楼梯空间很小,为了一个防火门,在那么小的空间里设一堆的消火栓明显不合理。
回复
3楼
ah-wangjun
等级: 中校 版主
积分: 23684
经验: 8867
是江苏的吗?
消火栓/灭火器连普通的门也不可以穿吗
回复
4楼
我这只要在同一防火分区,跨门是可以的.
回复
5楼
普通的门消火栓/灭火器可以穿的,只是不能穿过防火分区的门。
回复
6楼
苏州昆山这边,不可以
上次图审让我在图纸上交代,门不允许上锁才通过
回复
7楼
设双栓,一般电梯间用的比较多
回复
8楼
当然是防火门。