22楼
可以的,还有热继电器作保护
回复
23楼
可以,我们就用的
回复
24楼
我做的也是每台电容设一个DZ47做保护,总的设刀熔开关。
回复
25楼
我现在这里也全是用DZ47的,以前那厂里从来没用过DZ47全是用熔断器的。
我也不知道这两样到底差别大不,有什么差别呢
回复
26楼
不能用DZ47小型断路器作电容器的保护。其分断能力才6KA(380V)。
回复
27楼
塑壳保护电容器保护我都见过,正在做~!~
回复
28楼
可以用,但我认为不安全,图册上用的是熔断器,具体不很清楚
回复
29楼
可以用,我做出去的电容柜都装DZ47的D型的,做了很多柜子了,用了一年多,没有问题,下面装热继电器,双重保护。比装熔断器的好的多,熔断器比较会炸,我个人的理解,熔断器炸的我就碰到好多。以前都用熔断器,为什么现在用DZ47,那都是实践中得来的。
回复
30楼
这个问题早就讨论过
具体能不能用关键要看安装处的短路电流是否满足要求。
回复
31楼
我厂装DZ47的D型的,做了很多柜子了,用了一年多,没有问题,下面装热继电器,双重保护。比装熔断器的好的多,熔断器比较会炸,我个人的理解,熔断器炸的我就碰到好多。以前都用熔断器,为什么现在用DZ47,那都是实践中得来的。 没有出现过什么问题,热继电器也没有装。
回复