三级负荷也要双电源供电的例子
csqzgh
csqzgh Lv.2
2004年07月02日 11:21:48
只看楼主

一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。

一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。

免费打赏
gy-echo
2004年07月08日 08:50:00
23楼
以下是引用wap1234在2004-7-6 17:08:00的发言:


我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。


以下是引用c45n在2004-7-4 12:23:00的发言:

我认为可以按二级以上负荷考虑。在只有一路低压电源进线时,可以考虑用柴油机泵或EPS

回复
csqzgh
2004年07月21日 22:18:00
24楼
顶上来,以方便匡南峰和hiwb朋友继续讨论!
回复
现场电工
2004年07月22日 16:05:00
25楼
我顶
回复
zhoushu8
2004年07月22日 16:25:00
26楼

仅按《建筑设计防火规范》来说,从没说过要末端自投,无论一级还是二级负荷,都没说要末端自投。

只需要专用的供电回路。这一点跟《高规》完全不同,

以前有个《建筑设计防火规范》的报批稿,要双回路末端自投,被否决了。

大家讨论的双回路或双电源,那是供电要求,规范8.8.5条也不是指末端线路,是说的供电,是指建筑物进线,不是说总配电到泵房段,该段不需要双回路。

回复
hitwb
2004年07月22日 19:13:00
27楼

我看大家扯远了,不要讨论要不要双回路进线了。

大多数情况下,象楼主说的多层建筑都是只有一个回路的低压进线的,这时候是不是一定要给稳压泵配个EPS?

回复
csqzgh
2004年07月29日 22:17:00
28楼
以下是引用wap1234在2004-7-6 17:08:00的发言:


我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。



我也问了确实如此!!
回复
cjcnym
2004年07月29日 23:06:00
29楼
我们这审图就要求双回路供电,否则算错误
回复
csqzgh
2004年07月30日 19:40:00
30楼
以下是引用cjcnym在2004-7-29 23:06:00的发言:
我们这审图就要求双回路供电,否则算错误

请问你是哪里?

回复
西牛望月
2004年07月31日 11:06:00
31楼

规范一疏漏,前后不一致。

偶做外网设计消防泵房,一般做双路进线。

回复
sccat
2005年04月13日 22:20:40
32楼
这里的"双电源或双回路"指的是什么?
回复