一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。
以下是引用c45n在2004-7-4 12:23:00的发言:
我认为可以按二级以上负荷考虑。在只有一路低压电源进线时,可以考虑用柴油机泵或EPS
仅按《建筑设计防火规范》来说,从没说过要末端自投,无论一级还是二级负荷,都没说要末端自投。
只需要专用的供电回路。这一点跟《高规》完全不同,
以前有个《建筑设计防火规范》的报批稿,要双回路末端自投,被否决了。
大家讨论的双回路或双电源,那是供电要求,规范8.8.5条也不是指末端线路,是说的供电,是指建筑物进线,不是说总配电到泵房段,该段不需要双回路。
我看大家扯远了,不要讨论要不要双回路进线了。
大多数情况下,象楼主说的多层建筑都是只有一个回路的低压进线的,这时候是不是一定要给稳压泵配个EPS?
我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。