一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。

一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。

免费打赏
csqzgh
2004年07月02日 21:45:00
12楼
自己顶一下,希望更多人参与讨论,这里有两个意思:一是我也能更清楚双电源与双回路的关系,二是让大家看看这是不是又是规范里的一个特例。
回复
wap1234
2004年07月03日 20:50:00
13楼
可能是规范编错了吧,再问大家一个问题:规范里除了电气篇的内容,其他篇的电气也要遵守吗?楼主说的这条是给排水篇的。
回复
csqzgh
2004年07月04日 09:17:00
14楼
我认为只要规范里规定相关电气的内容,不管出现在什么章节,都应该执行。
回复
警卫旗队
2004年07月04日 10:02:00
15楼
不懂哈~~~
回复
hitwb
2004年07月04日 10:56:00
16楼
可是在很多情况下,三级负荷只有一条低压进线,或者只有一条高压进线和一台变压器,这时候上哪找双回路?
回复
liangjie
2004年07月04日 11:51:00
17楼
单回路即可。
回复
csqzgh
2004年07月04日 23:01:00
19楼
c45n兄的回贴颇有新意,给我一个新的思路,再考虑考虑。
回复
wap1234
2004年07月06日 17:08:00
20楼
以下是引用c45n在2004-7-4 12:23:00的发言:

如果真是一用一备的消防泵(消火栓泵或喷淋泵),我认为可以按二级以上负荷考虑。在只有一路低压电源进线时,可以考虑用柴油机泵或EPS。但楼主说的是消防稳压泵,稳压泵不是在消防状态使用的,仅在平常状态弥补消防管网的渗漏,保证管网水压的恒定,真到着火时消火栓泵(喷淋泵)启动,就用不着温压泵了。所以楼主这种情况给一路电源就可以了,并不违反规范8.8.5



我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。

回复
sxywmx
2004年07月06日 17:19:00
21楼
以下是引用csqzgh在2004-7-2 12:52:00的发言:


如你所说,双电源或双回路就根本不可能存在困难,那8。8。5条还提出困难时用内燃机做动力干嘛?


回复
csqzgh
2004年07月07日 20:16:00
22楼
我顶!!
回复