一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
如果真是一用一备的消防泵(消火栓泵或喷淋泵),我认为可以按二级以上负荷考虑。在只有一路低压电源进线时,可以考虑用柴油机泵或EPS。但楼主说的是消防稳压泵,稳压泵不是在消防状态使用的,仅在平常状态弥补消防管网的渗漏,保证管网水压的恒定,真到着火时消火栓泵(喷淋泵)启动,就用不着温压泵了。所以楼主这种情况给一路电源就可以了,并不违反规范8.8.5条 。
我问了一下给排排水专业,有的小型工程,只设稳压泵,不设消火栓泵,这时稳压泵起到保证10MIN消防供水水压的作用,也是重要的消防设备。