一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]
一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)
[
本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]
12楼
开始我第一眼看见此故障我都怀疑系统有不凝性气体或冷凝器脏,但最后检查此机配置决对是没有误差的,我忘记说了膨胀阀的开度是受排气过热度所控,而且主机加载也就最多加80%,也就是说不能加满负荷,而加减载是无级。膨胀阀开度大,冷凝温度高,冷凝趋近温度高,最后补充60KG冷媒运转正常
回复
13楼
我是这样理解的
如楼主所述,这应说明证明压缩机和膨胀阀的配置本身是略大于冷凝器和冷却水额定能力的
但是正常运行限制膨胀的阀开度时,这个问题就不存在。
如果这台机组具有人工设定或调解电子膨胀阀开度功能的话,把开度定为正常运行时的开度范围(比如正常一般处于60%),这就容易分析了
机组制冷剂不足----(蒸发压力下降+回气过热度升高)----排气过热度升高-----控制系统检测到排气过热度过高-----压缩机加载+膨胀阀开大)----机组制冷剂循环量增大-----一蒸发器供液量相应增加-------定程度上增加了制冷量-----过热度减小
也就是说压缩机和膨胀阀的能力并未用足,有一定裕量可以应付诸如制冷剂略有缺少等运行中的问题。
但如果压缩机加载和膨胀阀开大后所导致的冷凝热负荷增大到超出冷凝器以及冷却水的额定冷却能力,必然带来传热温差增加和冷凝温度上升的情况
回复
14楼
鼎哥这样分析就通俗易懂了,我开始也是没有搞明白还以为是业主补充到Y冷媒,后来经过观察和分析才搞明白,果然补充三钢瓶后正常了
回复
15楼
正常情况下冷却水量应该是按照主机系统最大负荷时的需要散热量来提供的,在你主机制冷剂不足,蒸发器回气过热度过高的情况下,明显不处于最大负荷,如果此时冷却水已经不足以满足散热,那么属于不正常。
2.或者主机的压缩机和膨胀阀本身相比冷凝器配用偏大(或不匹配),但在正常情况下,因制冷效果正常回气过热度在范围内,膨胀阀无需全部打开(一般在40-60%),压缩机也只需要部分加载,所以这个问题未明显体现出来,现在因缺少一些制冷剂导致膨胀阀开大压缩机满载,那么相比之下冷凝器显得偏小了。正常匹配的机组不应该出现这种情况
另外,如需详细分析的话,需要很多当时的数据,比如补充制冷剂前后两种工况下的高压压力,低压压力,冷却水进出温度,冷冻水进出温度,压缩机运行电流,回气过热度,排气过热度,冷凝过冷度,冷机额定冷量和冷冻冷却水流量,实际的冷却水冷冻水流量,膨胀阀开度等干燥机
http://www.greesmd.com 空压机维修
http://www.sunball-dg.com空压机热水器
http://www.kyj0.com
回复
16楼
机组在部分负荷运行的情况下,它的蒸发压力和冷凝压力会比满负荷正常运行时的压力偏高,我觉得不好判断,把建筑所有末端都打开,冷负荷达到最大,使压缩机满负荷运行后,再根据塔侧和末端侧的进出水温度,结合蒸发、冷凝压力,吸气过热度,排气温度及过热度来判断是否缺制冷剂。
回复
17楼
回复
18楼
冷凝压力
是机组显示的吗?还是实测的,是不是这种机组压力是靠温度传感气换算的,如实那就简单啦
回复
19楼
坛里高手云集,众位高手分析得鱼如得水,总之技术行业我认为处理问题是关键,看来同行要多多交流,感谢土木这个平台。
回复
20楼
回复
21楼
实测压力没,是不是只是面板显示高压。如果是的话,排气温度偏高所致。有些机组高压保护和排气温度保护公用一个采集头,就是排气端那个感温器。冷媒稍微不足,压机降温不够,排气会升高,采集到后报高压。出现这种低压报高压现象,我遇到过一次 艾默生的机组是这样的。