为什么系统差冷媒还高压压力高
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2012年09月22日 18:46:41
来自于制冷技术
只看楼主

一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]

一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]
免费打赏
zgj63043971
2012年09月23日 14:23:24
2楼
我也碰见过这样的问题
回复
shaopp520
2012年09月23日 18:59:47
3楼
是不是系统中有不冷凝的气体存在?按照常理 制冷剂少的话应该是高压差别不大 低压偏低,另外电子膨胀阀的 你确定压力和温度传感器没坏么?
回复
lfq1234567890
2012年09月24日 11:59:22
4楼
水冷的吗?风冷的吗?散热环境怎么样@!
回复
cjy982916
2012年09月26日 15:23:44
5楼
是水冷螺杆,具我分析是这样的,过热度大的时候,膨胀阀就会开大,压机也同时加载,但冷却水的流量是衡定的,而此时膨胀阀开度开大后但系统差冷媒,过热度也不会相应的变小,而冷媒在系统中的流速加快与冷却水的交换能力越来越小,而趋近温度也相应的变大,此时冷疑压力也相应增加,过热度也没有减,如果理解不足的请补充。
回复
saomiaoshijie
2012年09月26日 16:14:25
6楼
冷媒少会导致冷冻水难以降到目标温度,进而回气温度相应变高,排气温度变高,冷凝器水流量不变时,排气压力变高
回复
adingkgb
2012年09月27日 09:01:28
7楼

如果确实如你所分析的那样,那么这个系统存在问题。
几种可能
1.正常情况下冷却水量应该是按照主机系统最大负荷时的需要散热量来提供的,在你主机制冷剂不足,蒸发器回气过热度过高的情况下,明显不处于最大负荷,如果此时冷却水已经不足以满足散热,那么属于不正常。
2.或者主机的压缩机和膨胀阀本身相比冷凝器配用偏大(或不匹配),但在正常情况下,因制冷效果正常回气过热度在范围内,膨胀阀无需全部打开(一般在40-60%),压缩机也只需要部分加载,所以这个问题未明显体现出来,现在因缺少一些制冷剂导致膨胀阀开大压缩机满载,那么相比之下冷凝器显得偏小了。正常匹配的机组不应该出现这种情况

另外,如需详细分析的话,需要很多当时的数据,比如补充制冷剂前后两种工况下的高压压力,低压压力,冷却水进出温度,冷冻水进出温度,压缩机运行电流,回气过热度,排气过热度,冷凝过冷度,冷机额定冷量和冷冻冷却水流量,实际的冷却水冷冻水流量,膨胀阀开度等
回复
adingkgb
2012年09月27日 09:05:55
8楼

排气温度变高不一定等于排气压力变高,也有可能只是排气过热度变高
回复
qyzone
2012年09月27日 15:43:14
9楼
我也碰见过这样的问题
回复
yzn1964
2012年09月28日 10:16:48
10楼
制冷剂不足,蒸发温度提高,系统的设计工况发生改变,冷凝负荷会增大。严重不足是,则与此情况相反。
回复
langmengtumu
2012年09月30日 19:00:49
11楼
制冷量不足,会造成蒸发剂过热,蒸发剂过热会造成排气过热,冷凝器的冷却效果会影响到冷凝剂的压力,冷凝器水量(水温)不多(高)也会影响到排气压力。
回复