为什么系统差冷媒还高压压力高
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2012年09月22日 18:46:41
来自于制冷技术
只看楼主

一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]

一台螺杆在运行80%时冷疑压力偏高,冷疑趋近温度高,最后还是差冷媒引起的,大家分析一下是什么原因(此机节流装置是电子膨胀阀)

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2012-9-22 18:51 编辑 ]
免费打赏
yangzhilong1920
2012年10月23日 13:37:02
22楼
1冷凝器年久失修,传热面结构严重,水垢的存在对高压压力影响很大。2
冷却水流量少,温度高;
3系统内有空气,冷凝压力升高