机房电气系统工程
china.lideren
2007年04月15日 15:02:02
只看楼主

图纸简介: 配电柜内断路器为法国梅兰日兰产品。AP柜总负荷70.00KW考虑需用系数是0.75功率因数是0.75总电流是:106.4A考虑将来机房设备的扩充,备30%总负荷的余量;则电流为:106.4*1.3=138.32A线缆VV(4*50+1*25)温度在30°时电流值是140.00A。 附件名:20074151176620519248.zip 文件大小:107K

图纸简介:

配电柜内断路器为法国梅兰日兰产品。
AP柜总负荷70.00KW
考虑需用系数是0.75
功率因数是0.75
总电流是:106.4A
考虑将来机房设备的扩充,备30%总负荷的余量;
则电流为:106.4*1.3=138.32A
线缆VV(4*50+1*25)温度在30°时电流值是140.00A。



附件名:20074151176620519248.zip

文件大小:107K