图纸简介: 配电柜内断路器为法国梅兰日兰产品。AP柜总负荷70.00KW考虑需用系数是0.75功率因数是0.75总电流是:106.4A考虑将来机房设备的扩充,备30%总负荷的余量;则电流为:106.4*1.3=138.32A线缆VV(4*50+1*25)温度在30°时电流值是140.00A。 附件名:20074151176620519248.zip 文件大小:107K
图纸简介:
配电柜内断路器为法国梅兰日兰产品。
AP柜总负荷70.00KW
考虑需用系数是0.75
功率因数是0.75
总电流是:106.4A
考虑将来机房设备的扩充,备30%总负荷的余量;
则电流为:106.4*1.3=138.32A
线缆VV(4*50+1*25)温度在30°时电流值是140.00A。
附件名:20074151176620519248.zip
文件大小:107K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
我想用一幅机井和自来水工程上的电气系统图纸,请告知各用哪幅图纸?
回复
13楼
控制机井上水泵的电气图纸,自来水工程上控制机井水泵和办公系统的电气图纸。请专业人士告知。
回复
14楼
怎么下载下来打不开
回复
15楼
刚好要布置一个机房,有很多地方不清楚应该如何选择电气设备型号,真的很感谢楼主!:call:
[
本帖最后由 sdxylijian 于 2008-10-12 20:12 编辑 ]
回复
16楼
刚下载的文件,怎么说图形文件无效呢?:Q :Q 请楼主检查一下,我再下载一次看看,:(
回复
17楼
我真的晕了!再下载一次,还是提示图形文件无效,天呀,神呀,救救我吧,:Q :Q :Q
回复
18楼
有帮助,但是积分不多了,就不下载了,哈哈哈,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主。
回复
19楼
正要做这方面的设计,没得积分了,只有多打你个字要点银子,没莫了
回复
20楼
好东西,不过还好我装了2007版的CAD,要不然还打不开了,呵呵
回复
21楼
俺怎么下载不下来啊
回复