应急照明这样设置有问题么??
jbrian8213
jbrian8213 Lv.2
2007年04月13日 23:15:59
只看楼主

小弟新手!入手一综合楼配电设计!(其中含有酒店客房,餐厅,办公室,及会议大厅)我将带蓄电池的应急照明设置在各楼层的分支配电箱内做独立回路(也就是做客房部的应急照明放在客房部照明分支配电箱,办公室的放在办公室的照明分支配电箱内).但现在出现一个矛盾的问题,不知道怎么解决.望各位高手给予指点!!(该楼为五层综合楼)民用建筑电气设计规范中:11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。

小弟新手!入手一综合楼配电设计!(其中含有酒店客房,餐厅,办公室,及会议大厅)我将带蓄电池的应急照明设置在各楼层的分支配电箱内做独立回路(也就是做客房部的应急照明放在客房部照明分支配电箱,办公室的放在办公室的照明分支配电箱内).但现在出现一个矛盾的问题,不知道怎么解决.望各位高手给予指点!!(该楼为五层综合楼)
民用建筑电气设计规范中:11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
而建规中:《建规》第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
这怎么理解??我应该怎么做!!是改还是不改??望各位给予指点!!~
免费打赏
jbrian8213
2007年04月14日 10:44:20
2楼
虚心求教!望给予支持!~~~谢谢各位了!~
回复
responsibility
2007年04月14日 10:50:01
3楼
根据你的建筑类别,和用电负荷等级,看是不是二级或以上负荷,如果是的话,就是双电源,那么你的问题就很好解决。
回复
jbrian8213
2007年04月14日 10:54:37
4楼
我在总配电柜前端设置有双电源自动切换!!这可以么??还有我做的这个在各位看来应该属于什么类别?请明确知道怎么解决??
回复
gdx8785
2007年04月14日 13:28:47
5楼


既然有双电源那么应设置专用的应急照明配电箱,诱导指示灯和疏散标志灯长明,疏散照明可以兼作普通照明(平时就地控制),紧急状态下由消控中心强制点亮
回复
jbrian8213
2007年04月15日 10:24:05
6楼
但是设置成带蓄点池的可以么?
回复
gdx8785
2007年04月15日 10:37:51
7楼


项目小,疏散照明灯少没问题,因为带蓄点池的灯具对平时的维护要求教高
回复
jbrian8213
2007年04月17日 08:56:05
8楼
高人拯救啊~~~
回复
jbrian8213
2007年04月17日 08:56:29
9楼
高人拯救啊~~
回复
leeli2003
2008年11月04日 16:53:33
10楼
我觉得应该按建规处理
回复
aaa198214
2008年11月04日 18:33:11
11楼
最高二级负荷 没有什么问题 审图能通过
回复

相关推荐

APP内打开