[求助]高层住宅楼梯照明问题?
wangyi_999
wangyi_999 Lv.2
2004年06月24日 22:00:04
只看楼主

高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?

高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?


请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?

du_wen_bo@dq
2004年06月25日 10:34:00
2楼
印象中,一定不能用自熄开关,但是一直没找到。热心人找找。
回复
暗夜流星
2004年06月25日 11:26:00
3楼
为什么不能用?顶!
回复
板桥傻子
2004年06月25日 16:57:00
4楼
顶!!
回复
枫-舞之九天
2004年06月25日 18:01:00
5楼
只要火灾能强制点亮就可以了
回复
江南小生
2004年06月28日 14:04:00
6楼
我觉得应该是可以用的,因为高层都会设计应急照明的
回复
zylz
2004年06月28日 14:22:00
7楼
高层电梯间不能自熄,楼梯间可以。
回复
wangyi_999
2004年07月02日 09:43:00
8楼

住宅设计规范中说明高层电梯厅和应急照明不能用自熄式开关,

那么高层楼梯照明也是应急照明啊!

已经被审图中心打回来一次了。

如不用自熄开关,该用哪种控制比较好呢?

回复
zeke.wang
2004年10月21日 16:59:48
9楼
我觉得应该是可以用延时开关或感应开关
楼梯应急照明的开关可以改为延时开关或感应开关,控制正常的楼梯照明,楼梯应急照明灯不经开关控制,在楼梯照明回路断电时自动点亮,这样可以避免“长明灯的现象”。楼梯的灯具内有双灯头,一由应急电池供电,另一个由楼梯的照明回路供电
回复
eliux
2004年10月21日 17:19:58
10楼
我做高层,一般采用带应急端子的声光控灯,不需要开关。
回复

相关推荐

APP内打开