请教大型商场配电?
jvc@dq
jvc@dq Lv.2
2004年06月23日 19:28:02
只看楼主

根据商 店 建 筑 设 计 规 范JGJ 48-88 “大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷”,现设一二级负荷专用变压器一台及柴油发电机,消防负荷均双电源末端切换,应急灯再带蓄电池。问题是商场营业厅一般照明须不须双电源末端切换?即非消防一、二级负荷须不须双电源末端切换?商场一般照明可否在配电室双电源切换后引到各配电箱再配至灯具?

根据商 店 建 筑 设 计 规 范JGJ 48-88


“大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷”,


现设一二级负荷专用变压器一台及柴油发电机,消防负荷均双电源末端切换,应急灯再带蓄电池。问题是商场营业厅一般照明须不须双电源末端切换?即非消防一、二级负荷须不须双电源末端切换?商场一般照明可否在配电室双电源切换后引到各配电箱再配至灯具?

免费打赏
张日伟
2004年06月24日 07:54:00
2楼
不需要,大面积照明,可以采用部分引自应急照明箱(像每排间隔),应急照明箱末端双电源切换.平时正常点亮,火灾时非消防电源切断,应急照明切换供电.
回复
zhaokaikai
2004年06月24日 09:36:00
3楼

谈点个人想法。。仅供参考。。

对此条照明为一级负荷理解。不必理解成全部为一级负荷。。疏散照明。。大于10%的备用营业照明。。

可按一级。。采用双电源末端切换。。其余照明可按三级负荷。。单电源供电。。

回复
爱芳的日子
2007年02月21日 17:16:15
4楼
不需要的,只要应急灯在供电异常是能正常工作就行了
回复