各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!
各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?
冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!
2楼
新风负担全部负荷很难实现。
需要另行计算。
处理过程可以采用新风等湿增温+等温增湿。
你是采用MAU+FFU形式?
回复
3楼
并未确定是否用MAU+FFU,如果难实现就不用,我有一位朋友叫我用MAU+HAU ,但我觉得如果这样还不如新风不用先处理,
直接新回风混合后再处理,这样不就简单很多了!何必用新风机来控制室内温湿度呢?
回复
4楼
此外还有一个问题,MAU+FFU+DC系统中,室内温度的控制是否由新风机表冷段来控制,?
回复
5楼
应该是AHU。
你的想法可以。
也可以用带新风单独处理段的空调机组,和回风混合后直接处理至送风状态点,避免再热。
回复
6楼
温度通过DC,湿度通过新风表冷
新风负担全部负荷的话,需要双表冷了
回复
7楼
5楼你意思是新风处理到比送风状态点的露点L更低的点吗L’,然后直接与回风混合达到送风状态点吗?
回复
8楼
温度通过DC,湿度通过新风表冷
新风负担全部负荷的话,需要双表冷了
明白,多谢了
回复
9楼
应该是AHU。
你的想法可以。
也可以用带新风单独处理段的空调机组,和回风混合后直接处理至送风状态点,避免再热。
5楼你意思是新风处理到更低的露点然后与回风混合后就达到送风状态点吗?
温度通过DC,湿度通过新风表冷
新风负担全部负荷的话,需要双表冷了
这个问题终于搞清,非常感谢!
回复
10楼
5楼你意思是新风处理到比送风状态点的露点L更低的点吗L’,然后直接与回风混合达到送风状态点吗?
回复
11楼
5楼你意思是新风处理到比送风状态点的露点L更低的点吗L’,然后直接与回风混合达到送风状态点吗?
回复