关于新风机处理室内温湿度问题
surisheng
surisheng Lv.2
2007年04月11日 09:28:56
只看楼主

各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!

各位,如果以新风来处理室内温湿度(22正负1,55%正负5)的话,(回风不负担任何负荷)新风量是否要用温湿度另行计算?
冬夏季处理是怎么样一个过程?请指教!
免费打赏
vincent_nk
2007年04月11日 15:45:47
12楼

我的意思是,一般洁净室内湿负荷很小,新风可以近似处理到送风状态点的露点。
回复
surisheng
2007年04月11日 15:53:04
13楼
哦!明白,再次感谢你!
回复