问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?
问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?
还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?
12楼
启动顺序为冷却水塔-冷却水泵-冷冻水泵-冰水主机
回复
13楼
谢谢,我这里是这样的,冷却塔的控制柜在屋顶,主机的控制柜在地下室,启动要求是:冷却水泵-冷冻水泵-主机,然后检测冷却水温度,当水温超过32度时启动冷却塔,这个弱电能实现吗?
回复
14楼
学习
回复
15楼
呵呵,是弱电的事,但是做暖通的你得跟他们做自控的提要求,他们按你的要求来做。
回复
16楼
13楼 当然可以了 加个温度感应器就OK了
回复
17楼
这么简单的问题,也要拿出来问.
你想要PLC联锁,还是继电器联锁.
一般来说,冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔,之间没有必然的联锁,或开机的先后顺序,但提到的三样东西,一定要与主机联锁.
回复
18楼
一般来讲,冷却水泵,冷冻水泵,这三者之间没有什么必然的联锁,
也没有必然的先后开启顺序,但这三者最后是一定要与主机联锁.
回复
19楼
全部接到楼宇自控不就行了,把各项技术指标设定好了以后直接开就好了