冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间的联动关系
liulichen-1981@co163
2007年04月10日 20:39:54
只看楼主

问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?

问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?
还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?
免费打赏
lious321
2007年05月21日 15:47:29
22楼
学习啊
回复
lqh_1985
2007年05月26日 23:42:24
23楼
受益匪浅啊,值得好好学习啊,大家一起探讨啊,呵呵
回复
lifengsh
2007年05月27日 11:38:28
24楼
这个问题其实很好解决,有的主机上就带这个功能,比如上海昆霖的,它的功能可以控制冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风扇的启停,当然实现这个功能还需要其他专业的配合。开机时直接按主机启动键,主机可以给冷冻、冷却水泵一个启动信号(要求水泵启动柜上也有这个功能),然后主机启动。根据冷却出水温度,控制风扇的启停。中间如果压缩机停机,则关闭冷却水泵和风扇。冷冻水泵是一直开启的,直到关闭主机。
回复
liujizhong
2007年05月30日 12:34:20
25楼
连接在主机上,可以用时间继电器控制呀
回复
maya2000mail
2007年06月02日 21:04:22
26楼
看来大家都不是电气专业的,我们只需搞明白谁与谁联锁控制、控制启停顺序就行,我们习惯在电柜中用延时继电器来解决问题,PLC也用但造价太高,除非他是高端用户
回复
wxx1980815
2007年06月03日 19:56:53
27楼
哈哈 长见识了
我也总弄不懂一些电气自控的东西!
回复
wiserwd
2007年06月25日 15:45:18
28楼
学习
回复
hubeixp
2007年06月26日 10:14:45
29楼
一般来讲。启动顺序是:冷却塔——冷却水泵——冷冻水泵——主机
这里面最关键的是必须先开冷冻水泵,再才能开主机.所以为了实现这个功能,一般是在冰水管路上设水流开关,水流开关的信号线进入主机,若水泵未开,则水流开关为常闭,主机不会启动.只有当管路中有水流了,主机才会启动.
其它的顺序其实不是太重要.
回复
wenzhen001
2007年06月26日 12:49:10
30楼
启动顺序为冷却水塔-冷却水泵-冷冻水泵-冰水主机
这里面最关键的是必须先开冷冻水泵,再才能开主机.所以为了实现这个功能,一般是在冰水管路上设水流开关,水流开关的信号线进入主机,若水泵未开,则水流开关为常闭,主机不会启动.只有当管路中有水流了,主机才会启动.
其它的顺序其实不是太重要.
懂否
回复
liushimeizz
2007年06月26日 16:39:58
31楼
回复