宾馆客房插卡开关问题
iamxxl
iamxxl Lv.2
2004年06月22日 10:05:02
只看楼主

请教各位:宾馆客房的插卡开关是接在一次线上的还是接在二次线上的,与房内负荷的连接方式,在平面图及系统图上怎么表示?谢谢了

请教各位:


宾馆客房的插卡开关是接在一次线上的还是接在二次线上的,与房内负荷的连接方式,在平面图及系统图上怎么表示?


谢谢了

免费打赏
iamxxl
2004年06月22日 11:04:00
2楼
自己顶一下,大家给点意见啊
回复
kai_qi@dq
2004年06月22日 11:20:00
3楼
ding
回复
arthur@dq
2004年06月22日 11:24:00
4楼

我做过接在二次线上的,平面图上插卡开关到客房配电箱为控制线,系统图上画法类似于接触器原理,

客房冰箱插座回路不受查卡开关控制

回复
iamxxl
2004年06月22日 11:33:00
5楼

谢谢楼上

那能不能把房间内的照明和插座做成一个回路呢,不然那么多房间要好多回路哦。

回复
arthur@dq
2004年06月22日 11:37:00
6楼
宾馆客房每房设一个配电箱,照明插座回路要分开。
回复
iamxxl
2004年06月22日 13:03:00
7楼

由于成本原因,打算用16A的节电开关直接走一次回路,出来后不做箱子,直接串灯和插座,

插座和灯一回路了,不知道可以不,有没有明文规定。北京地区

回复
gy-echo
2004年06月22日 14:25:00
8楼
不知道北京规定,我觉得不可应该分开,北京不是有图集92DQ妮可以查一下,我记得上面有示意图,那本我忘了...
回复
iamxxl
2004年06月22日 16:17:00
9楼

我查了建筑安装施工图集(中国建筑工业出版社),上面是进线过节电开关,进集中控制面板,再分到所有负荷,也就是说他把插座和照明放一回路了。

其实我一直也认为不能放一起,但又找不到哪有这样的规定。

回复
雨过天晴
2004年06月22日 16:36:00
10楼

如果楼主不在房间内设置配电箱,可以进线通过节电开关,进床头控制柜,从控制柜内分回路出来。控制柜内可对插座回路做漏电保护。

空调符合小也可通过节电开关接入,但一般的开关无法承受这么大电流(好像最大16A),建议单独出空调、冰箱回路。

回复
scpxh
2004年06月22日 16:37:00
11楼
同意四楼,以前我也是那样做的。
回复