审图屡屡被提,请大家讲讲多层建筑消防水箱设置高度
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2007年04月06日 14:06:55
只看楼主

现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢?希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了

现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢?
希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了
免费打赏
shizi_22
2007年04月09日 10:31:18
12楼
谢谢各位指教,
请问梦幻精灵兄,按8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
这个按钮是启动消防主泵的按钮嘛,消防水箱静压不管能不能满足最不利点消火栓水压要求,都应该在每个室内消火栓处设置这个按钮的呀。
回复
yjjnf2000
2007年10月15日 14:02:45
13楼
设置直接启动消防水泵的按钮?就是说都要设置泵房了? 合理吗?
回复
给排水设计
2007年10月15日 16:21:09
14楼
多层建筑的消火栓没有静压要求,消防水箱只要在建筑的最高处就可以了。
高层建筑的消火栓有静压要求的,
回复
f_jg2003
2007年10月16日 18:49:40
15楼
如果多层不考虑静压要求。
设消防水箱-→要设启泵按钮-→要设水泵-→要么设泵房要么在消防水箱间设水泵-→所以设了不满足静压的消防水箱时必须设水泵。
是这样理解吗?
回复
f_jg2003
2007年10月17日 17:59:41
16楼
怎么没人解答了?是我陷入误区了吗?
回复
tx
2007年10月18日 23:17:14
17楼

同意!
回复
cjkcjkkltom
2007年10月23日 21:53:51
18楼
如果多层不考虑静压要求。
设消防水箱-→要设启泵按钮-→要设水泵-→要么设泵房要么在消防水箱间设水泵-→所以设了不满足静压的消防水箱时必须设水泵。
是这样理解吗?
同意此说法
回复

相关推荐

APP内打开