现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢?希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了
现在多层建筑如果屋顶设置了消防水箱,新建规的8.4.3条要求:满足最不利消火栓栓口静压要求。但是多层建筑最多也只能把消防水箱放置在楼梯间的顶部,高差也就是5米左右的样子,我一般就放最高部位,一连两个工程都被提出来,请教大家,一般你们都是怎么做的呢?是不是要用稳压罐还是屋顶加设稳压泵呢?
希望大家能讲讲各自的一些方法,谢谢了
2楼
审图的傻瓜,多层没有压力要求这个问题,条文解释跟条文有出入,应该以条文为准。
回复
3楼
你理解偏了.
1)8.4.3条是讲消火栓的条文,只不过第8款提到了水箱,但即使高层厂房和水箱静压......设置启动消防水泵的按钮.
2)8.4.4条第1款,当你设在了建筑物的最高部位(当多幢建筑物则设最高建筑物的最高部位)那就符合了建筑设计防火规范的要求.
3).对于高层民用建筑设计防火规范也是同样,只不过是消火栓给水系统或喷淋系统是否设置稳压泵的问题.
回复
4楼
再补充一下,你是否下面未设室内消火栓的消防水泵
回复
5楼
是的,因为这个工程消防泵房都是单独设置的,同时给几个楼消火栓供水,而且消火栓箱子内也设置了启动消防泵的按钮了啊
回复
6楼
谢谢老王、visevesa兄!!
还有就是建规不是说多层建筑只要把消防水箱设置在建筑的最高部位吗,但是条文解释中却要求:能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。如果按我们做的话水箱比最不利消火栓也就高个5米左右的样子,那这样符合不符合建规要求呢?
回复
7楼
高规才提到静压,低规只是在最高处就可以了。
原则,高规自救,低规外救
回复
8楼
高规才提到静压,低规只是在最高处就可以了。
原则,高规自救,低规外救
同意!!!说实话,尤其在中、小城市,现在某些审图人员及消防审查人员的业务素质急待提高,本人深有体会。
回复
9楼
建筑的最高部位怎么理解啊? 楼梯间顶部?还是放在屋顶上就可以了呢 ?
回复
10楼
这个问题上周和审图的老师交流过,理解不同
回复
11楼
消防水箱设在最高位置时,如果水压不能满足最不利点消火栓水压时,按8.4.3.8条执行